当前位置:一级消防工程师题库>第八章建筑设备防火防爆题库

问题:

[单选] 当常(负)压燃气锅炉房设在高层民用建筑内时,距安全出口的距离大于()时,可设置在屋顶。

4m。6m。8m。10m。

问题:

[单选] 建筑物内燃气锅炉房的门应采用()。

甲级防火门。乙级防火门。丙级防火门。普通门。

问题:

[单选] 除规范另有规定外,防火阀应安装在()管道上,动作温度宜为()。

排烟系统,280℃。通风空调系统,280℃。排烟系统,70℃。通风空调系统,70℃。

问题:

[单选] 柴油发电机房布置在民用建筑内时,不应布置在()。

地上二层。首层。地下一层。地下二层。

问题:

[单选] 设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机,其储油间的油箱应密闭()。

可不设直通室外的通气管。且只设通向室外的通气管即可。且应设置通向室外的通气管,使用闪点大于55℃的柴油时可不设。且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀。

问题:

[单选] 作为泄压面积的轻质屋面和轻质墙体的单位质量不宜超过()k9/m’。

10。20。30。60。

问题:

[单选] 有粉尘爆炸危险的筒仓,其()应设置必要的泄压设施。

墙体。楼板。顶部盖板。地面。

问题:

[单选] .耐火等级低于四级的原有厂房,其防火间距可按()级确定。

一。二。三。四。

问题:

[单选] 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室,一般都()建造。

贴邻。单独。设在厂房内。没有要求。

问题:

[单选] 一建筑面积为2000平的单层厂房,其耐火等级为二级。该厂房内的房间隔墙,当采用难燃性墙体时,其耐火极限应提高()h.

0.25。0.5。0.75。1.0。