问题:

[多选] 变压器差动保护动作可能是()

A.差动保护范围内变压器套管或引出线故障。B.保护本身或二次线故障或接线错误。C.电流互感器开路或短路。D.区外短路。

问题:

[问答题,计算题] 某工厂有一台315kVA的三相变压器,原有负荷为210kW,平均功率因数为0.7,试问此变压器能否满足供电需要?现在生产发展负荷增到280kW,问是否要增加变压器容量?若不增加变压器容量,可采取什么办法?

问题:

[问答题,计算题] 某水泥厂10kV供电,合同约定容量为1000kVA。供电局6月份抄表时发现该客户在高压计量之后,接用10kV高压电动机一台,容量为100kVA,实际用电容量为1100kVA。至发现之日止,其已使用三个月,供电部门应如何处理(按容量计收基本电费标准16元/月/kVA)?

问题:

[问答题,计算题] 在同一条件下,测得某段线路电压值分别为220.1V,220.5V,220.7V,220.4V,220.6V。?求测量值(平均值)m和标准偏差s?

问题:

[问答题,计算题] 一台10kV、1800kVA变压器,年负荷最大利用小时为5000h,按经济电流密度选用多大截面的铝芯电缆比较合适?(铝导线经济电流密度为1.54A/mm2)

问题:

[问答题,计算题] 一台容量为1000kVA的变压器,24h的有功用电量为15360kWh,功率因数为0.85。试求24h变压器利用率?

问题:

[问答题,计算题] 某居民用户反映电能表不准,检查人员查明这块电能表准确等级为2.0,电能表常数为3600r/kWh,当用户点一盏60W灯泡时,用秒表测得电表转6r用电时间为1min。试求该表的相对误差为多少,并判断该表是否不准?如不准是快了还是慢了?

问题:

[问答题,简答题] 试题内容:下图为某一线路的一侧开关,值班员在操作断路器20停电时,先断开断路器20,再依次序拉开201隔离开关、206隔离开关,试分析是否正确。

问题:

[问答题,案例分析题] 某供电所红三115线路的用户东大红砖厂,使用两台配变,其中一台容量为125kVA,检查人员现场测量运行电流为120A,运行电压为375V,电能表常数为600r/kWh,电流互感器倍率为200/5,现场实测电能表转一圈是9S,经计算表转一圈应为3.85S,误差为-57.2%。经用瓦秒法测试有部分电能计量表计误差为负,表慢的幅度较大,检查表计接线和电流互感器接线及复核倍率均正确。因此,基本判断是电能表出现了故障,但经局计量室校验电能表计量准确,安装后测量还是负误差。

问题:

[问答题,简答题] 某用户将计量装置安装在了生产车间,分析是否可以?