当前位置:一级消防工程师题库>第十三章火灾自动报警系统题库

问题:

[单选] 消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置,首层发生火灾,其控制程序应先接通()。

A.本层、地下各层。B.本层、二层。C.本层、二层及地下各层。D.所有层。

问题:

[单选] 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜()mm。

A、大于50。B、小于50。C、大于40。D、小于30。

问题:

[多选] 火灾自动报警系统一般由()四部分组成,复杂系统还包括消防控制设备。

A、闭式喷头。B、电源。C、触发器件。D、火灾报警控制装置。E、火灾警报装置。

问题:

[多选] 在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括()。

A、点型火灾探测器。B、手动火灾报警钮。C、消火栓启泵按钮。D、线型火灾探测器。E、消防电梯控制钮。

问题:

[多选] 消防控制室的控制设备应有()控制及显示功能。

A、消防水泵、防烟和排烟风机的启、停。B、显示火灾报警、故障报警部位。C、消防控制室的消防通信设备。D、火灾警报装置与应急广播的控制装置。E、能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。

问题:

[多选] 消防控制设备对室内消火栓系统应有下列控制、显示功能有()。

控制消防水泵的启、停。显示消防水泵的工作故障状态。显示启泵按钮的位置。显示系统的手动自动、状态。

问题:

[单选] 控制中心报警系统指()。

由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。由消防控制室的集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。

问题:

[单选] 相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于()

10m。12m。14m。15m。

问题:

[单选] 从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于()

15m。20m。25m。30m。

问题:

[单选] ( )是火灾自动报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和其他辅助功能的控制指示设备。(易)

A、火灾探测器。B、火灾报警装置。C、火灾警报装置。D、火灾报警按钮。