当前位置:一级消防工程师题库>干粉灭火系统题库

问题:

[单选] 扑灭ABC类火灾应选择()灭火器。

泡沫灭火器。磷酸盐干粉灭火器。二氧化碳灭火器。水型灭火器。

问题:

[单选] 灭火器的类型选择中,适用于A类火灾场所的是()。

水型灭火器。磷酸铵盐干粉灭火器。泡沫灭火器。二氧化碳灭火器。

问题:

[单选] 于粉灭火时间和常备量,根据试验,不论采用体积计算法还是面积计算法,干粉的灭火延续时间都不应超过()。干粉的常备量不应小于计算量的()倍。

20s.2。30s,2。20s,3。30s,3。

问题:

[多选] 干粉灭火系统不适用于()。

易燃、可燃液体。火灾中产生含有氧的化学物质。伴有压力喷出的易燃液体或气体设施。可燃金属。固体深位火灾。

问题:

[多选] 干粉灭火系统预制灭火装置应符合的规定有()。

灭火剂储存量不得大于100kg。灭火剂储存量不得大于150kg。管道长度不得大于15m。管道长度不得大于20m。工作压力不得大于2.5MPa。

问题:

[多选] 扑救汽油火灾可选用()灭火器。

水。泡沫。磷酸铵盐干粉。二氧化碳。碳酸氢钠干粉灭火器。

问题:

[多选] 下列项目中,至少每月检查一次的是()。

灭火控制器运行情况。启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力。驱动气体储瓶充装量。干粉储存装置部件。防护区及干粉储存装置间。

问题:

[多选] 干粉灭火系统按照系统结构特点分为()。

储气瓶型干粉灭火系统。储压型干粉灭火系统。管网干粉灭火系统。预制干粉灭火系统。干粉炮灭火系统。

问题:

[多选] 干粉输送管道的安装要求正确的是()。

防腐处理的无缝钢管不采用焊接连接。采用螺纹连接时,管材采用机械切割。采用法兰连接时,衬垫不能凸人管内,其外边缘宜接近螺栓孔,不能放双垫或偏垫。安装后的螺纹根部有2~3扣外露螺纹,连接处外部清理干净并做防锈处理。管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷头间的距离不大于500mm。

问题:

[单选] 干粉灭火系统气体储瓶、减压阀、选择阀、信号反馈装置、喷头、安全防护装置、压力报警及控制器等的现场检查主要包括外观和密封面等检查。下列有关检查内容中,不符合要求的是()。

对同一规格的干粉储存容器和驱动气体储瓶,其高度差不超过20mm。对同一规格的启动气体储瓶,其高度差不超过20mm。驱动气体储瓶容器阀具有手动操作机构。选择阀在明显部位永久性标有介质的流动方向。