当前位置:建筑工程题库>建筑工程安全防火及室内环境污染控制的相关规定题库

问题:

[单选] 关于紧靠防火墙门、窗、洞口的说法,不正确的是()。

紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m。当水平距离小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。当防火墙必须开设门、窗、洞口时,应设置能自动关闭的乙级防火门、窗。高层建筑内部的隔墙应砌至梁板底部,且不宜留有缝隙。

问题:

[单选] 单位重量小于300g/m2的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在()上时,可作为B1级装修材料使用。

难燃木材。难燃胶合板。玻璃棉吸声板。混凝土基层。

问题:

[单选] 既可作为顶棚B1级和墙面B1级的装修材料是()。

纸面石膏板。彩色阻燃人造板。阻燃模压木质复合板。轻质高强复合板。

问题:

[单选] 关于建筑内部装修防火验收要求的说法,不正确的是()。

A.施工过程中的主控项目检验结果应全部合格。B.施工过程中的一般项目检验结果合格率应达到85%。C.工程质量验收应由当地质量检测单位组织建设单位项目负责人、施工单位项目负责人、监理工程师和设计单位项目负责人等进行。D.当装修施工的有关资料经审查全部合格、施工过程全部符合要求、现场检查或抽样检测结果全部合格时,工程验收应为合格。

问题:

[单选] 关于民用建筑工程及室内装修工程对室内环境质量进行验收时间的说法,正确的是()。

工程完工至少7d以后、工程交付使用前。工程交付使用后7d之内。工程完工至少5d以后、工程交付使用前。工程交付使用后5d之内。

问题:

[单选] 民用建筑工程验收时,关于环境污染物浓度现场检测的方法,不正确的是()。

检测点应距内墙面不小于0.5m。检测点应距楼地面高度0.8~1.5m。检测点应均匀分布。检测点应均匀分布在通风道和通风口周边。

问题:

[单选] 关于民用建筑工程室内环境中污染物浓度检测的说法,不正确的是()。

A.甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物(TVOC.浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调关闭1h后进行。B.甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物(TVOC.浓度检测时,对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。C.氡浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行。D.氡浓度检测时,对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭24h后进行。

问题:

[多选] 关于排烟口及排烟管道设计的说法,符合规定的有()。

A.排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。B.设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。C.排烟口应平时常开,不能关闭。D.排烟管道必须采用不燃材料制作。E.安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。

问题:

[多选] 能应用在建筑内部各部位,其燃烧性能为A级的装修材料有()。

石膏板。玻璃。石灰制品。纤维石膏板。玻璃棉装饰吸声板。

问题:

[多选] 符合《民用建筑室内环境污染控制规范》GB50325-2010对环境污染物限量的有()。

A.室内用水性涂料游离甲醛(mg/kg)≤100。B.室内用水性胶粘剂游离甲醛(g/kg)≤1.2。C.室内用水性处理剂游离甲醛(mg/kg)≤100。D.室内用SBS型胶粘剂中VOC(g/L)≤650,苯(g/kg)≤5.0。E.室内用聚氨酯胶粘剂中VOC(g/L)≤700,甲苯十二甲苯(g/kg)≤150。