问题:
[单选] 外墙外保温工程技术规程(JGJ144-2004):在正确使用和正常维护的条件下,外墙外保温工程的使用年限不应少于()年。
20。25。30。50。
问题:
[单选] 外墙外保温工程技术规程(JGJ144-2004):外墙外保温系统分项工程应以()m2划分一个检验批,不足()m2也应划分为一个检验批。
500~800、500。300~500、300。300~400、300。500~1000、500。
问题:
[单选] 外墙外保温工程技术规程(JGJ144-2004):现浇混凝土外墙外保温施工时,混凝土一处浇筑高度不宜大于()m,混凝土需振捣密实均匀,墙面及接茬处应光滑、平整。
A.0.4。B.0.6。C.1。D.1.2。
问题:
[单选] 外墙外保温工程技术规程(JGJ144-2004):机械固定系统锚栓、预埋金属固定件数量应通过试验确定,并且每平方米不应小于()个。
7。5。6。8。
问题:
[单选] 外墙外保温工程技术规程(JGJ144-2004):锚栓每平方米宜设()个。
A.1~3。B.2~4。C.1~2。D.2~3。
问题:
[单选] 外墙外保温工程技术规程(JGJ144-2004):EPS板宽度宜为()m,高度宜为建筑物层高。
A.0.6。B.1.2。C.1.5。D.0.8。
问题:
[单选] 外墙外保温工程技术规程(JGJ144-2004):现场取样胶粉EPS颗粒保温浆料干密度不应大于()kg/m3,并且不应小于()kg/m3。
A.230、180。B.250、150。C.250、180。D.230、150。
问题:
[单选] 外墙外保温工程技术规程(JGJ144-2004):胶粉EPS颗粒保温浆料保温层设计厚度不宜超过()mm。
A.100。B.300。C.200。D.500。
问题:
[单选] 外墙外保温工程技术规程(JGJ144-2004):外保温工程施工期间以及完工后()h内,基层及环境空气温度不应低于()℃。
A.24、5。B.12、5。C.24、0。D.12、0。
问题:
[单选] 外墙外保温工程技术规程(JGJ144-2004):玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不得小于(),耐碱拉伸断裂强力保留率均不得小于()。
A.750N/mm、60%。B.750N/mm、50%。C.750N/50mm、60%。D.750N/50mm、50%。