当前位置:建筑工程题库>1A420230施工临时用水题库

问题:

[多选] 关于施工现场消火栓间距和距房屋、路边的距离的说法,正确的有()。

消火栓间距不得大于120m。消火栓距路边不大于3m。消火栓距路边不大于2m。消火栓距拟建房屋不得小于1Om。消火栓距拟建房屋不得小于5m且不大于25m。

问题:

[多选] 施工现场临时用水量计算包括()。

现场施工用水量。施工机械用水量。施工现场生活用水量。基坑降水计算量。消防用水量。

问题:

[多选] 施工现场配水管网布置应符合下列原则是()。

在保证不间断供水的情况下,管道铺设越短越好。施工期间各段管网应固定。主要供水管线采用枝状,孤立点可设环状。尽量利用已有的或提前修建的永久管道。管径要经过计算确定。

问题:

[多选] 施工现场选择水源的基本原则是()。

就近选用企业废水。选用天然水源。企业、工厂的正式供水管道。就近选用海水。利用附近居民区或正式供水管道。

问题:

[单选] 排水沟沿道路布置时,纵坡至少不得小于()。

0.2%。0.4%。0.6%。0.8%。

问题:

[单选] 管线穿过道路以防重压须埋入地下深度至少()。

0.2m。0.4m。0.6m。0.8m。

问题:

[问答题] 北京某工程据统计混凝土实物工作量约为23000m3,混凝土为(商混)不考虑现场搅拌,混凝土养护用水定额取700L/m3;拟定结构及前期阶段施工工期为300d;每天按照1.5个工作班计算。 其中:K1=1.1,Q1=23000m3,N1=7501/m3,T1=120d,t=1.5班,K2=1.5。 生活区高峰人数为500人,生活用水定额其中包括:卫生设施用水定额为25L/人;食堂用水定额为15L/人;洗浴用水定额为30L/人(人数按照出勤人数的30%计算);洗衣用水定额为30L/人;生活用水不均衡系数K4=2.0,全天用水。 问题 计算该工程总用水量;

问题:

 问题 计算给水主干管管径(水流速度1.5m/s)。

问题:

[问答题] 某建筑工程,地下1层,地上16层。总建筑面积28000m2,首层建筑面积2400m2,建筑红线内占地面积6000m2。该工程位于闹市中心,现场场地狭小。施工单位为了降低成本,现场只设备了一条3m宽的施工道路兼作消防通道。现场平面呈长方形,在其斜对角布置了两个临时消火栓,两者之间相距86m,其中一个距拟建建筑物3m,另一个距路边3m。为了迎接上级单位的检查,施工单位临时在工地大门人口处的临时围墙上悬挂了“六牌”、“二图”,检查小组离开后,项目经理立即派人将之拆下运至工地仓库保管,以备再查时用。 问题 该工程设置的临时消火栓是否合理?说明理由。

问题:

 问题 该工程还需考虑哪些类型的临时用水?在该工程临时用水总量中,起决定性作用的是哪种类型临时用水?