当前位置:电气工程公共基础题库>第三节电动机与变压器题库

问题:

[单选] GB1094.10-2003中要求在声级测量时,在测量前和测量后要对测量设备进行校准,如果校准前后超过()dB,则本次测量结果无效,应重新进行测量。

0.1。0.2。0.3。2。

问题:

[单选] 油浸风冷变压器,在风冷却装置停止运行的条件下进行声级测量时,规定的轮廓线应距基准发射面()米。

0.1。0.2。0.3。2。

问题:

[单选] 油浸风冷变压器,在风冷却装置运行的条件下进行声级测量时,规定的轮廓线应距基准发射面()米。

1。1.5。2。2.5。

问题:

[单选] 油浸式变压器,对于油箱高度小于2.5米的变压器,规定轮廓线应位于油箱高度的()的水平面上。

1/2。1/3。2/3。1/4。

问题:

[单选] 油浸式变压器,对于油箱高度大于2.5米的变压器,规定轮廓线应位于油箱高度的()的水平面上。

1/2和1/3。1/3和1/4。1/3和2/3。1/3和1/2。

问题:

[单选] 按GB1094.2-1996规定,冷却方式的标示,ONWF表示的正确含义为()。

油浸,自然循环,热对流。水冷,自然循环,热对流。油浸,强迫循环,热对流。水冷,强迫循环,热对流。

问题:

[单选] 在GB1094.2-1996中规定,油浸式变压器连续额定容量稳态下的温升限值规定,油不与大气直接接触的变压器,其顶层油温升为()。

50K。55K。60K。65K。

问题:

[单选] GB1094.2-1996中规定,油浸式变压器连续额定容量稳态下的温升限值规定,油与大气直接接触的变压器,其顶层油温升为()。

50K。55K。60K。65K。

问题:

[单选] GB1094.2-1996中规定,油浸式变压器连续额定容量稳态下的温升限制规定,绕组的平均温升为()。

50K。55K。60K。65K。

问题:

[单选] 短路法测量变压器温升,油顶层温升测量阶段,施加的是()。

额定电流。额定电压。总损耗。负载损耗下电流。