当前位置:电气工程师(供配电)题库>负荷分级及计算题库

问题:

[单选] 二级负荷用户在负荷较小或地区供电条件困难时,可采用两根6kV及以上高压电缆供电,其每根电缆应能承担()二级负荷。

全部。50%。80%。60%。

问题:

[单选] 需要两回路电源线路的用电单位,()采用同级电压供电。

不应。宜。应。不宜。

问题:

[单选] 对一级负荷中的特别重要负荷()。

必须要两路电源供电。除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。可采用一路电源供电,但必须采用应急发电机组作为第二电源。

问题:

[单选] 当用电设备总容量在()以下或变压器容量在()以下,可由低压供电。

250kW,200kVA。250kW,160kVA。200kW,200kVA。200kW,160kVA。

问题:

[单选] 当消防设备的计算负荷小于火灾时,切除非消防设备的计算负荷时,()不计入消防设备。

宜。应。可。必须。

问题:

[单选] 当消防设备的计算负荷大于火灾时,切除非消防设备的计算负荷,()按消防设备与火灾时未切除非消防设备二者迭加求计算负荷。

宜。应。可。必须。

问题:

[单选] 现行的《国家电网公司电力系统点电压质量和无功电力管理规定》指出:100kVA及以上10kV供电电力用户负荷高峰时高压侧功率因数不宜低于(),其他电力用户功率因数不宜低于()。

0.99,0.95。0.99,0.9。0.95,0.9。0.92.0.85。

问题:

[单选] EPS用作安全照明电源时,其切换时间不应大于()。

0.1s。0.15s。0.25s。0.5s。

问题:

[单选] EPS用作疏散照明电源时,其投入时间不应大于()s。

0.1。0.15。0.25。0.5。

问题:

[单选] EPS用作金融、商业交易的备用照明电源时,其投入时间不应大于()s。

0.1。0.15。0.25。0.5。