当前位置:二级消防工程师题库>火灾案例分析题库

问题:

[单选] 某消防安全重点单位一幢六层建筑,每层建筑面积为1500m2,建筑髙度为23m。设有集中空调系统、消火栓给水系统和两座开敞楼梯,建筑物每层的使用功能是:一层为印刷车间,二~五层为办公用房,六层为员工集体宿舍。根据该建筑的使用性质、层数,应采用()。

开敞楼梯间。封闭楼梯间。防烟楼梯间。无专门规定的楼梯间。

问题:

[单选] 一辆运输液化石油气的槽车,在市郊公路上行驶。液化石油气按火灾危险性分类应为()。

甲类。乙类。丙类。丁类。

问题:

[单选] 现有一煤粉生产厂,若该工厂在生产过程中引起煤粉爆炸,则属于()爆炸。

物理。可燃气体。蒸气。粉尘。

问题:

[单选] 某化工仓库数间库房分别储存有电石、黄磷及少量煤油、苯、硫磺等物质。按储存物品的火灾危险性分类,该化工仓库属于()。

甲类。乙类。丙类。丁类。

问题:

[单选,共用题干题] 唐某组地自建厂房,未办理相关建设手续。厂房采用简易钢结构,整个厂区无任何消防设施,厂区内未合理划分功能区,成品、半成品、原料等物品乱堆乱放。唐某虽无相关资质,但凭自持有一定的电工知识,自行组织工人敷设了厂区内生产用动力电气线路及照明用电气线路。自工厂投产以来,多次发生电气故障。火灾当日22时45分,工厂内正在生产时,切割海绵的生产区因穿越铁皮隔墙处动力电缆短路引燃下方堆放的海绵。火着起后,唐某组织工人用脸盆接水灭火,扑不灭。在场一工人从对面餐馆内抱来灭火器,但不会使用,而唐某自己也不会使用。这时,工人提出报警,因为工厂为违章建筑,怕消防部门知道,所以唐某不允许报警。过了十多分钟后,火越烧越大,唐某害怕了,赶忙报警,此时整个切割厂区已经一片火海。后经过消防指战员扑救,大火于次日凌晨才被扑灭。导致这起火灾的直接原因是()。

A.唐某违章建的厂房电气线路。厂区内工人不会使用灭火器。没有及时报警。违章铺设的穿越铁皮隔墙处动力电缆短路。

问题:

该起火灾损失统计的范围不包括()。

A.受损的厂房。厂内的海绵、家具等成品、半成品。燃烧烤裂厂区旁居民楼外墙、玻璃。消防队出警灭火使用的灭火剂。

问题:

下列哪一项不属于火灾蔓延扩大的原因()。

A.报警及时。违规搭建厂房。员工消防安全意识差,不懂基本灭火方法。电气线路短路引发火灾。

问题:

[单选,共用题干题] 一居民住宅凌晨发生火突,造成三户居民受灾,直接财产损失95000元。经调查,火灾发生时,母亲刘某睡在卧室,其子李某(15周岁)盖棉被睡在客厅靠东墙的沙发上。李某睡前使用电取暖器,放置在靠近沙发中间西侧的地面处,发热面朝向沙发,功率为1100W。据两人反映,醒来后,房间内都是烟并看到放置取暖器的位置有火。经勘查,沙发西侧炭化程度最重,向东、南、北方向蔓延痕迹明显;沙发西侧对面靠西墙的电视机柜燃烧炭化程度东重西轻、上重下轻。距沙发50cm,距电视机柜120cm处发现取暖器残骸,该处还发现棉被灰烬。取暖器插头插在电视机柜台面上的一移动插座上,移动插座的电源插在西墙墙式插座上。房间内的分路空气开关只有控制客厅的一路处于断开状态,该路空气开关的额定保护电流为10A。取暖器电源线为2.5mm2护套线,距离插头15cm处发现有一短路熔痕。该起火灾的起火点位于()。

A.沙发处。电视机柜处。取暖器处。短路点处。

问题:

该起火灾的起火原因为()。

A.线路过负荷起火。取暖器电源线短路起火。插头与插座接触不良起火。取暖器烤燃可燃物起火。

问题:

该起火灾事故的直接责任人是()。

A.刘某。李某。刘某和李某。无直接责任人。