当前位置:一级消防工程师题库>水喷雾灭火系统题库

问题:

[单选] 下列关于水喷雾灭火系统的保护面积的确定原则的说法错误的是()。

按保护对象的规则外表面面积确定。分层敷设电缆的保护面积应按整体包容的最小规则形体的外表面面积确定。当保护对象的外表面面积不规则时,应按包容保护对象的最大规则形体的外表面面积确定。当水喷雾系统用于室内保护对象时,保护面积可按室内建筑面积或保护对象的外表面面积确定。

问题:

[多选] 《火灾自动报警系统设计规范》适用于()内设置的火灾自动报警系统。

工业建筑。生产和贮存火药、炸药的场所。民用建筑。生产弹药、火工品的场所。贮存弹药、火工品的场所。

问题:

[多选] 控制中心报警系统是由()等组成的火灾报警系统。

火灾报警控制器。报警阀组。两个及以上集中报警系统。消防专用电话。火灾探测器。

问题:

[多选] 水喷雾灭火系统按应用方式可分为()。

电动启动水喷雾灭火系统。固定式水喷雾灭火系统。传动管启动水喷雾灭火系统。自动喷水一水喷雾混合配置系统。泡沫一水喷雾联用系统。

问题:

[多选] 消防控制设备对自动喷水和水喷雾灭火系统应有()等控制、显示功能。

控制系统的启、停。显示消防水泵的工作、故障状态。末端试水出口压力。显示水流指示器、安全信号阀的工作状态。报警阀。

问题:

[多选] ()等场所应设水喷雾灭火系统。

单台容量在40MW。及以上的厂矿企业可燃油油浸电力变压器。飞机发动机试车台的试车部位。高层民用建筑内燃油、燃气锅炉房。每座占地面积超过1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品库房。自备发电机房。

问题:

[多选] 在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括()。

点型火灾探测器。手动火灾报警钮。消火栓启泵按钮。线型火灾探测器。消防电梯控制钮。

问题:

[单选] 水喷雾灭火系统报警阀调试中,要求自动和手动方式启动的雨淋阀,并应在()s之内启动。

10。15。20。25。

问题:

[多选] 下列关于水喷雾灭火系统维护管理的说法,正确的是()。

消防水池、消防水箱应每月检查一次。每个季度应对系统所有的试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验。每半年应对水源的供水能力进行一次测定,应保证消防用水不作他用。系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃。

问题:

[单选] 雨淋阀组宜设在环境温度不低于()℃,并有排水设施的室内,其位置宜靠近保护对象并便于操作。

4。5。10。30。