当前位置:一级消防工程师题库>室内外消防给水系统题库

问题:

[单选] 室外消防给水采用低压给水系统,当生活、生产和消防用水量达到最大时,室外消火栓栓口处的水压力不应小于()Mpa(从室外设计地面算起)。

A、0.05。B、0.07。C、0.1。D、0.15。

问题:

[单选] 室外消防给水采用常高压和临时高压给水系统时,管道供水压力应能保证用水总量达到最大,且水枪在任何建筑物最高处时,其充实水柱仍不小于()m。

A、5。B、7。C、10。D、15。

问题:

[单选] 消防水池总容积超过()m3时,应分成两个能独立使用的消防水池

A、200。B、300。C、400。D、500。

问题:

[单选] 消防水泵结合器的数量应按室内消防用水量计算确定,每个消防水泵结合器的流量按照()L/s计算。

A、5~10。B、10~15。C、15~206。D、20~25。

问题:

[单选] 水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池()m范围内。

A、15-40。B、25-50。C、10-25。D、5-15。

问题:

[单选] 《高层民用建筑设计防火规范》规定,高位水箱的储水量一、二类公共建筑分别不应小于()。

A、12m3、9m3。B、24m33、18m3。C、18m3、12m3。D、36m3、24m3

问题:

[单选] 一般情况下,消防给水竖管的布置应保证同层相邻()个消火栓的水枪充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位。

A、一。B、二。C、三。D、四。

问题:

[单选] 一类高层居住建筑高位消防水箱的消防储水量不应小于()m3。

A、18。B、12。C、6。D、3。

问题:

[单选] 《建筑设计防火规范》规定,室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓不应超过()个。

A、10。B、8。C、6。D、5。

问题:

[单选] 室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房不应超过30m,多层民用建筑不应超过()m。

A、50。B、40。C、30。D、20。