当前位置:电气工程师(发输变电)题库>继电保护、安全自动装置及调度自动化题库

问题:

[多选] 某变电所10kV电容器组为中性点不接地星形接线装置,按规程应该装设下列哪些保护()?

电流速断保护。过励磁保护。中性点电压不平衡保护。过电压保护。

问题:

[单选,案例分析题] 某电网企业110kV变电站,两路电源进线,两路负荷出线(电缆线路),进线、出线对端均为系统内变电站,四台主变压器(电压比为110/10.5kV);110kV为单母线分段接线,每段母线接一路进线,一路出线,两台主变;主变高压侧套管CT电流比为3000/1A,其余110kVCT电流比均为1200/1A。在最大运行方式下,110kV三相短路电流为18kA;在最小运行方式下,110kV三相短路电流为16kA。10kV侧最大最小运行方式下三相短路电流接近,为23kA,110kV母线分段断路器装设自动投入装置,当一条电源线路故障断路器跳开后,分段断路器自动投入。如果110kV装设母线差动保护,请计算110kV线路电流互感器的一次电流倍数为()(可靠系数取1.3)?

A.2.38。17.33。19.5。18。

问题:

如果主变压器配置差动保护和过电流保护,请计算主变高压侧电流互感器的一次电流倍数为下列何值()?(可靠系数取1.3)

A.2.38。9.51。19.5。24.91。