当前位置:电气工程师(发输变电)题库>电气设备布置及配电装置设计题库

问题:

[单选] 吸附速率与流体对流通过岩心速度的(),描述了非平衡流体的流动特征。

A、乘积。B、比值。C、之和。D、之差。

问题:

[单选] 某变电所中的110kVGIS配电装置由数个单元间隔组成,每单元间隔宽1.5m长4.5m布置在户内。户内GIS配电装置的两侧应设置安装检修和巡视的通道,此GIS室的净宽,最小不宜小于()。

4.5m。6m。7.5m。9.0m。

问题:

[单选] 在高海拔地区,某变电所中高压配电装置的A1值经修正为1900mm,此时无遮拦导体至地面之间的最小安全净距应为多少()?

3800mm。3900mm。4300mm。4400mm。

问题:

[单选] 发电厂、变电所中,对一台1000kVA室内布置的油浸变压器,考虑就地检修。设计采用的下列尺寸中,哪一项不是规程允许的最小尺寸()?

变压器与后壁间600mm。变压器与侧壁间1400mm。变压器与门间1600mm。室内高度按吊芯所需的最小高度加700mm。

问题:

[单选,案例分析题] 某发电厂装有两台300MW机组,经主变升压至220kV配电装置,屋外配电装置母线采用支持式管型母线,为双母线接线分相中型布置,母线采用φ120/110铝锰合金管,母联间隔跨线采用架空软导线。出线隔离开关采用双柱型,母线隔离开关为剪刀型,下面列出的配电装置的最小安全净距中,哪一条是错误的?()并说明理由。

A.无遮拦架空线对被穿越的房屋屋面间4300mm。出线隔离开关断口间2000mm。母线隔离开关动、静触头间2000mm。围墙与带电体间3800mm。

问题:

[单选,案例分析题] 某发电厂装有两台300MW机组,经主变升压至220kV配电装置,屋外配电装置母线采用支持式管型母线,为双母线接线分相中型布置,母线采用φ120/110铝锰合金管,母联间隔跨线采用架空软导线。母线支持绝缘子间距为14m,支持金具长为1m(一侧),母线自重为4.96kg/m,母线上的隔离开关静触头重为15kg,请计算母线挠度是下列哪项值?()(E=7.1×105kg/cm3,J=299cm4)

A.2.75cm。3.16cm。3.63cm。4.89cm。

问题:

[单选,案例分析题] 某发电厂装有两台300MW机组,经主变升压至220kV配电装置,屋外配电装置母线采用支持式管型母线,为双母线接线分相中型布置,母线采用φ120/110铝锰合金管,母联间隔跨线采用架空软导线。母线选用管型母线支持式结构,相间距离为3m,母线支持绝缘子间距为14m.支持金具长为1m(一侧),母线三相短路电流为36kA,冲击短路电流为90kA,二相短路电流冲击值为78kA,请计算当短路时对母线产生的最大电动力是下列哪项值?()

A.209.1kg。248.4kg。330.7kg。358.3kg。

问题:

[单选,案例分析题] 某发电厂装有两台300MW机组,经主变升压至220kV配电装置,屋外配电装置母线采用支持式管型母线,为双母线接线分相中型布置,母线采用φ120/110铝锰合金管,母联间隔跨线采用架空软导线。母联间隔有一跨跳线,请计算跳线的最大摇摆弧垂的推荐值为下列哪项值?()(导线悬挂点至梁底6为20cm,最大风偏时耐张线夹至绝缘子串悬挂点的垂直距离f为65cm,最大风偏时的跳线与垂直线之间的夹角为45°,跳线在无风时的垂直弧垂F为180cm),详见图。

A.135cm。148.5cm。190.9cm。210cm。

问题:

[单选,案例分析题] 某发电厂装有两台300MW机组,经主变升压至220kV配电装置,屋外配电装置母线采用支持式管型母线,为双母线接线分相中型布置,母线采用φ120/110铝锰合金管,母联间隔跨线采用架空软导线。配电装置的直击雷保护采用独立避雷针,避雷针高为35m,被保护物高为15m,当要求其中两支避雷针的联合保护范围的宽度为30m时,请计算这两支避雷针之间允许的最大距离和单支避雷针对被保护物的保护半径是下列哪组数值()?

A.r=20.9m,D=60.45m。r=20.9m,D=72m。r=22.5m,D=60.45m。r=22.5m,D=72m。

问题:

[单选,案例分析题] 某风电场升压站的110kV主接线采用变压器线路组接线,一台变压器容量为100MVA,主变压器短路阻抗为10.5%,110kV配电装置采用屋外敞开式,升压变压器地处海拔1000m以下,站区属多雷区。假设该站属Ⅱ级污秽区,请计算变压器门型架构上的绝缘子串应为多少片?()(悬式绝缘子为XWP-7型,单片泄漏距离为40cm)

A.7片。8片。9片。10片。