当前位置:电气工程师(发输变电)题库>导体及电缆的设计选择题库

问题:

[单选] 某变电站10kV回路工作电流为1000A,采用单片规格为80×8的铝排进行无镀层接头接触面,请问下列搭接处的电流密度哪一项是经济合理的()?

0.078A/mm2。0.147A/mm2。0.165A/mm2。0.226A/mm。

问题:

[单选,案例分析题] 某电网规划建设一座220kV变电所,安装两台主变,三侧电压为220/110/10kV。220kV、110kV为双母线接线,10kV为单母线分段接线。220kV出线4回,10kV电缆出线16回,每回长2km。110kV出线无电源。电气主接线如下图所示,请回答下列问题。

问题:

[单选,案例分析题] 某电网规划建设一座220kV变电所,安装两台主变,三侧电压为220/110/10kV。220kV、110kV为双母线接线,10kV为单母线分段接线。220kV出线4回,10kV电缆出线16回,每回长2km。110kV出线无电源。电气主接线如下图所示,请回答下列问题。 如该变电所220kV屋外配电装置采用φ120/110[铝镁系(LDRE)]管形母线,远景220kV母线最大穿越功率为900MVA,在计及日照(环境温度为35℃、海拔为1000m以下)条件下,请计算220kV管形母线长期允许载流量最接近下列哪项数值?是否满足要求?()并说明理由。

A.2317A,不满足要求。2503A,满足要求。2663A,满足要求。2831A,满足要求。

问题:

[单选,案例分析题] 某电网规划建设一座220kV变电所,安装两台主变,三侧电压为220/110/10kV。220kV、110kV为双母线接线,10kV为单母线分段接线。220kV出线4回,10kV电缆出线16回,每回长2km。110kV出线无电源。电气主接线如下图所示,请回答下列问题。 若主变高压侧并列运行,为限制该变电所10kV母线短路电流,需采取相应措施。以下哪种措施不能有效限制10kV母线短路电流?为什么?()

A.提高主变阻抗。10kV母线分列运行。在主变低压侧加装串联电抗器。110kV母线分列运行,10kV母线并列运行。

问题:

[单选,案例分析题] 某电网规划建设一座220kV变电所,安装两台主变,三侧电压为220/110/10kV。220kV、110kV为双母线接线,10kV为单母线分段接线。220kV出线4回,10kV电缆出线16回,每回长2km。110kV出线无电源。电气主接线如下图所示,请回答下列问题。

该变电所10kV侧采用了YN,d接线的三相接地变压器,且中性点经电阻接地,请问下列哪项接地变压器容量选择要求是正确的?为什么?()(注:SN为接地变压器额定容量;PR为接地电阻额定容量)A.。Sn≤PR。Sn≥PR。Sn≥。

问题:

[单选,案例分析题] 某电网规划建设一座220kV变电所,安装两台主变,三侧电压为220/110/10kV。220kV、110kV为双母线接线,10kV为单母线分段接线。220kV出线4回,10kV电缆出线16回,每回长2km。110kV出线无电源。电气主接线如下图所示,请回答下列问题。 请计算该变电所10kV系统电缆线路单相接地电容电流应为下列哪项数值?()

A.2A。32A。1.23A。320A。

问题:

[单选,案例分析题] 某300MW火力发电厂,厂用电引自发电机,厂用变主变为Dynllynll,容量40/25-25MVA,厂用电压为6.3kV,主变低压侧与6kV开关柜用电缆相连,电缆放在架空桥架上。校正系数K1=0.8,环境温度为40℃,6kV最大三相短路电流为38kA,电缆芯热稳定系数C为150。380V低压接地保护动作时间为1min,求电缆导体与绝缘层或金属层之间的额定电压为()。

A.380V。379V。291V。219V。

问题:

[单选,案例分析题] 某300MW火力发电厂,厂用电引自发电机,厂用变主变为Dynllynll,容量40/25-25MVA,厂用电压为6.3kV,主变低压侧与6kV开关柜用电缆相连,电缆放在架空桥架上。校正系数K1=0.8,环境温度为40℃,6kV最大三相短路电流为38kA,电缆芯热稳定系数C为150。6kV中性点经电阻接地,若单相接地电流为100A,此电阻值为()。

A.4.64Ω。29.70Ω。36.38Ω。63Ω。

问题:

[单选,案例分析题] 某300MW火力发电厂,厂用电引自发电机,厂用变主变为Dynllynll,容量40/25-25MVA,厂用电压为6.3kV,主变低压侧与6kV开关柜用电缆相连,电缆放在架空桥架上。校正系数K1=0.8,环境温度为40℃,6kV最大三相短路电流为38kA,电缆芯热稳定系数C为150。6kV断路器额定开断电流为40kA,短路电流为38kA,其中直流分量为60%,求此断路器开断直流分量的能力()。

A.22.5kA。24kA。32kA。34kA。

问题:

[单选,案例分析题] 某300MW火力发电厂,厂用电引自发电机,厂用变主变为Dynllynll,容量40/25-25MVA,厂用电压为6.3kV,主变低压侧与6kV开关柜用电缆相连,电缆放在架空桥架上。校正系数K1=0.8,环境温度为40℃,6kV最大三相短路电流为38kA,电缆芯热稳定系数C为150。若电动机容量为1800kW,电缆长50m,短路持续时间为0.25s,电动机短路热效应按Q=I2t计算,电动机的功率因数和效率乘积ηcosφ为0.8。则选取电缆的型号为()。

A.YJV-6/63×95mm2。YJV-6/63×120mm2。YJV-6/63×150mm2。YJV-6/63×180mm2。