问题:
[单选] 某110kV变电所需要增容扩建,已有一台7500kV.A110/10.5kVYdll的主变压器,下列可以与其并联运行、允许的最大容量是哪一种()?
7500kVA,Yd7。10000kVA,Ydll。15000kVA,Yd5。20000kVA,Ydll。
问题:
[单选] 当校验发电机断路器开断能力时,下列哪条规定是错误的()?
应分别校核系统源和发电源在主弧触头分离时对称短路电流值。应分别校核系统源和发电源在主弧触头分离时非对称短路电流值。应分别校核系统源和发电源在主弧触头分离时非对称短路电流的直流分量。在校核系统源对称短路电流时,可不考虑厂用高压电动机的影响。
问题:
[多选] 变电所中,可以作并联电容器组泄能设备的是下列哪几种()?
电容式电压互感器。电磁式电压互感器。放电器件。电流互感器。
问题:
[多选] 屋外配电装置的导体、套管、绝缘子和金具选择时,其安全系数的取值下列说法哪些是正确的()?
套管在荷载长期作用时的安全系数不应小于2.5。悬式绝缘子在荷载短时作用时对应于破坏荷载时的安全系统不应小于2.5。软导体在荷载长期作用时的安全系数不应小于4。硬导体对应于屈服点应力在荷载短时作用时的安全系数不应小于1.67。
问题:
[单选,案例分析题] 某火力发电厂,在海拔1000m以下,发电机变压器组单元接线如图所示。设i1、i2分别为d1、d2点短路时流过DL的短路电流,已知远景最大运行方式下,i1的交流分量起始有效值为36kA不衰减,直流分量衰减时间常数为45ms;i2的交流分量起始有效值为3.86kA,衰减时间常数为720ms,直流分量衰减时间常数为260ms。请解答下列各题(计算题按最接近数值选项)。主变压器区域有一支42m高的独立避雷针,主变至220kV配电装置架空线在附近经过,高度为14m。计算该避雷针与220kV架空线间的空间最小距离最接近下列哪项数值()?(已知避雷针冲击接地电阻为12Ω,不考虑架空线风偏)
A.1.8m。3.0m。3.8m。4.6m。
问题:
图中主变压器中性点回路NCT电流比宜选择下列哪项?为什么?()
A.100/5A。400/5A。1200/5A。4000/5A。
问题:
已知每相对地电容:C1=0,13μF.C2=0.26μF,发电机定子绕组Cf=0.45μF;忽略封闭母线和变压器的电容。中性点接地变压器TE的电压比n=85。请计算发电机中性点接地变压器二次侧电阻Re的值最接近下列哪项()?
A.0.092Ω。0.159Ω。0.477Ω。1149Ω。
问题:
若220kV断路器额定开断电流50kA,d1或d2点短路时主保护动作时间加断路器开断时间均为60ms。请计算断路器应具备的直流分断能力及当d2点短路时需要开断的短路电流直流分量百分数最接近下列哪组数值()?
A.37.28%、86.28%。26.36%、79.3%。18.98%、86.28%。6.13%、26.36%。
问题:
试计算接地开关GD应满足的最小动稳定电流最接近下列哪项数值()?
A.120kA。107kA。104kA。94kA。
问题:
[单选,案例分析题] 某500kV变电所中有750MVA、500/220/35kV主变压器两台。35kV母线分列运行、最大三相短路容量为2000MVA,是不接地系统。拟在35kV侧安装几组并联电容器组。请按各小题假定条件回答下列问题。
假设站内避雷针的独立接地装置采用水平接地极,水平接地极采用直径为φ510mm的圆钢,埋深0.8m,土壤电阻率为100Ω.m,要求接地电阻不大于10Ω。请计算当接地装置采用下列哪种形状时,能满足接地电阻不大于10Ω的要求()?A.
。
。
。
。