当前位置:电气工程师(发输变电)题库>电气主接线题库

问题:

[多选] 某沿海电厂规划安装4×300MW供热机组,以220kV电压等接入电网,选择该厂送出线路需要考虑的因素为()。

按经济电流密度选择导线截面的输送容量。按电压损失校验导线截面。当一回线路故障检修停运时,其他线路不应超过导线按容许发热条件的持续输送容量。当一回送出线路发生三相短路不重合时电网应保持稳定。

问题:

[单选,B1型题] 临床试验被批准后应当在几年内实施()

1年。2年。3年。5年。10年。

问题:

[单选,案例分析题] 某一般性质的220kV变电站,电压等级为220/110/10kV,两台相同的主变压器,容量为240/240/120MVA,短路阻抗Uk(1-2)%=14,Uk(3-1)%=25,Uk(2-3)%=8,两台主变压器同时运行的负载为65%,220kV架空线路进线2回,110kV架空负荷出线8回,10kV电缆负荷出线12回,设两段,每段母线出线6回,每回电缆平均长度为6km,电容电流为2A/km,220kV母线穿越功率为200MVA,220kV母线短路容量为16000MVA,主变压器10kV出口设计XKK-10-2000-10限流电抗器一台。请回答下列问题。从系统供电经济合理性考虑,该变电站一台主变10kV侧最少应带下列哪项负荷值时,该变压器选型是合理的()?

A.120MVA。72MVA。36MVA。18MVA。

问题:

[单选,案例分析题] 某一般性质的220kV变电站,电压等级为220/110/10kV,两台相同的主变压器,容量为240/240/120MVA,短路阻抗Uk(1-2)%=14,Uk(3-1)%=25,Uk(2-3)%=8,两台主变压器同时运行的负载为65%,220kV架空线路进线2回,110kV架空负荷出线8回,10kV电缆负荷出线12回,设两段,每段母线出线6回,每回电缆平均长度为6km,电容电流为2A/km,220kV母线穿越功率为200MVA,220kV母线短路容量为16000MVA,主变压器10kV出口设计XKK-10-2000-10限流电抗器一台。请回答下列问题。假设该变电站220kV母线正常为合环运行,110kV、10kV母线为分列运行,则10kV母线的短路电流应是下列哪项值()?(计算过程小数点后保留三位,最终结果小数点后保留一位)

A.52.8A。49.8A。15.0A。14.8A。

问题:

[单选,案例分析题] 某一般性质的220kV变电站,电压等级为220/110/10kV,两台相同的主变压器,容量为240/240/120MVA,短路阻抗Uk(1-2)%=14,Uk(3-1)%=25,Uk(2-3)%=8,两台主变压器同时运行的负载为65%,220kV架空线路进线2回,110kV架空负荷出线8回,10kV电缆负荷出线12回,设两段,每段母线出线6回,每回电缆平均长度为6km,电容电流为2A/km,220kV母线穿越功率为200MVA,220kV母线短路容量为16000MVA,主变压器10kV出口设计XKK-10-2000-10限流电抗器一台。请回答下列问题。该变电所采用下列哪组主接线方式是经济合理、运行可靠的()?

A.220kV内桥、110kV双母线、10kV单母线分段。220kV单母线分段、110kV双母线、10kV单母线分段。220kV外桥、110kV单母线分段、10kV单母线分段。220kV双母线、110kV双母线、10kV单母线分段。

问题:

[单选,案例分析题] 某一般性质的220kV变电站,电压等级为220/110/10kV,两台相同的主变压器,容量为240/240/120MVA,短路阻抗Uk(1-2)%=14,Uk(3-1)%=25,Uk(2-3)%=8,两台主变压器同时运行的负载为65%,220kV架空线路进线2回,110kV架空负荷出线8回,10kV电缆负荷出线12回,设两段,每段母线出线6回,每回电缆平均长度为6km,电容电流为2A/km,220kV母线穿越功率为200MVA,220kV母线短路容量为16000MVA,主变压器10kV出口设计XKK-10-2000-10限流电抗器一台。请回答下列问题。该变电站每台主变压器配置一台过补偿10kV消弧线圈,其计算容量应为下列哪个数值()?

A.1122kVA。972kVA。561kVA。416kVA。

问题:

[单选,案例分析题] 某一般性质的220kV变电站,电压等级为220/110/10kV,两台相同的主变压器,容量为240/240/120MVA,短路阻抗Uk(1-2)%=14,Uk(3-1)%=25,Uk(2-3)%=8,两台主变压器同时运行的负载为65%,220kV架空线路进线2回,110kV架空负荷出线8回,10kV电缆负荷出线12回,设两段,每段母线出线6回,每回电缆平均长度为6km,电容电流为2A/km,220kV母线穿越功率为200MVA,220kV母线短路容量为16000MVA,主变压器10kV出口设计XKK-10-2000-10限流电抗器一台。请回答下列问题。请计算该变电站最大运行方式时,220kV进线的额定电流为下列哪项()?

A.1785A。1344A。819A。630A。

问题:

[单选,案例分析题] 110kV有效接地系统中的某一变电所有两台110kV/35kV/10kV,31.5MVA主变压器两台,110kV进线2回、35kV出线5回、10kV出线10回,主变110kV、35kV、10kV三侧YNynOdll。假如110kV采用内桥、主变110kV隔离开关需能切合空载变压器,由于材质等原因,各变压器的空载励磁电流不相同,按隔离开关的切合能力,该变压器的空载励磁电流最大不可能超过下列哪项()?

A.0.9A。1.2A。2.0A。2.9A。

问题:

[单选,案例分析题] 110kV有效接地系统中的某一变电所有两台110kV/35kV/10kV,31.5MVA主变压器两台,110kV进线2回、35kV出线5回、10kV出线10回,主变110kV、35kV、10kV三侧YNynOdll。假如110kV采用外桥接线,有20MVA穿越功率,请计算桥回路持续工作电流()。

A.165.3A。270.3A。330.6A。435.6A。

问题:

[单选,案例分析题] 110kV有效接地系统中的某一变电所有两台110kV/35kV/10kV,31.5MVA主变压器两台,110kV进线2回、35kV出线5回、10kV出线10回,主变110kV、35kV、10kV三侧YNynOdll。假如35kV出线电网单相接地故障电容电流为14A,需要35kV中性点设消弧线圈接地,采用过补偿,则需要的消弧线圈容量为()。

A.250kVA。315kVA。400kVA。500kVA。