当前位置:建设工程施工管理题库>施工质量事故预防与处理题库

问题:

[单选] 某混凝土现浇楼面平整度偏差达到lOmm,该质量问题可以()。

不做处理 。加固处理 。返工处理 。修补处理。

问题:

[单选] 某工程在混凝土施工过程中,由于称重设备发生故障,导致工人向混凝土中掺人超量聚羧酸盐系高效减水剂,导致质量事故。该事故应判定为()。

指导责任事故 。社会、经济原因引发的事故 。技术原因引发的事故 。管理原因引发的事故。

问题:

[单选] 某钢结构安装工程发生整体倾覆事故,正在施工的工人10人死亡,50人重伤。按照事故造成损失的严重程度,该事故可判定为()。

一般质量事故 。较大质量事故 。重大质量事故 。特别重大事故。

问题:

[多选] 某施工现场钢屋架安装过程中一榀屋架倾覆,且碰撞了相邻屋架,产生较大移位,对该质量事故处理表述正确的是()。

事故发生后,事故现场有关人员应当在2h内向工程建设单位负责人报告 。事故发生后,现场有关人员应当立即进入现场对倾覆屋架进行检查 。事故导致3名工人重伤,直接经济损失2000万元,事故定性为较大质量事故 。事故发生后,现场施工人员对倾覆屋架及其相邻屋架进行了修复后结束了事故处理 。经调查发现事故原因主要是由于赶进度,未按质量标准进行质量检验和控制,因而该事故属于指导责任事故。

问题:

[多选] 质量事故的处理过程包括事故调查及事故原因分析和()。

制定事故处理方案 。事故处理 。事故处理的鉴定验收 。提交处理报告 。修补、加固、返工或报废。

问题:

[多选] 某工程为6层钢筋混凝土框架结构,柱高5m,主梁跨度8m。主体施工为2006年11月至2007年2月,期间室外最低温度通常在-5~1℃。二层柱混凝土施工时,直接将混凝土由柱模顶端分层灌人,每次灌注厚度40cm,用6m长木杆加以振捣,在拆模时发生了严重的蜂窝和露筋现象。柱出现上述质量问题的原因可能有()。

混凝土强度等级太低 。柱混凝土灌注高度太大 。分层厚度过大 。振捣不充分 。养护时没有覆盖保温。

问题:

[多选] 质量事故的处理依据应当包括()。

有关质量事故的观测记录、照片等 。有关合同及合同文件 。施工记录、施工日志等 。事故造成的经济损失大小 。相关的建设法规。

问题:

[多选] 某工程在主体封顶后,发现主梁底部有较多裂缝,经检测,裂缝对结构受力没有影响。裂缝多为斜向,倾角50。~60。,分布在梁端附近,裂缝宽度在0.1t0.35mm,正确的处理方法包括()。

小于0.3mm的裂缝不用处理 。对于不大于0.2mm的裂缝,可选用水泥浆进行表面密封法处理 。对于不大于0.2mm的裂缝,可选用环氧树脂进行表面密封法处理 。对于大于0.3mm的裂缝,可以选用水泥浆进行嵌缝密闭法进行处理 。所有缝隙均应当采用灌浆修补法。

问题:

[多选] 按照工程质量事故分类标准,以下可作为单独判定为重大质量事故的事实依据有()。

经济损失1000万元 。死亡6人 。经济损失5000万元 。死亡10人 。重伤50人。

问题:

[多选] 某研究发展中心工程施工中,发生支模架坍塌事故,造成l3人死亡,17人受伤。经调查,该事故主要是由于现场技术管理人员生病请假,工程负责人为了不影响施工进度,未经技术交底就吩咐工人自行作业造成的。该工程质量应判定为()。

管理原因引发的事故 。技术原因引发的事故 。特别重大事故 。指导责任事故 。重大质量事故。