当前位置:火电电力职业技能鉴定考试题库>变电二次安装工(高级技师)题库

问题:

[单选] 我国电流互感器额定二次电流标准值为()。

1A和5A。1A和10A。5A和10A。不做规定。

问题:

[单选] 如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为110V,则回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于()。

正电源。负电源。

问题:

[单选] 按照反事故措施要点的要求,对于有两组跳闸线圈的断路器()。

其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电。两组跳闸回路可共用一组直流熔断器供电。其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套主保护共用一组直流熔断器。

问题:

[单选] 大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应()。

在各自的中性点接地。选择其中一组接地,另一组经放电间隙接地。均需要经放电间隙接地。只允许有一个公共接地点,其接地点宜在控制室。

问题:

[单选] 常规220kV变电站,在选择直流系统时,应采用()。

两台充电装置和两组蓄电池互为备用的运行方式。采用两台充电装置和两组蓄电池相对独立,一台备用充电机分别对两台充电机进行备用的运行方式。两台充电装置和两组蓄电池相对独立,且充电模块采用N+1的方式进行备用。

问题:

[单选] 继电保护的安全接地网与通信系统的安全接地网是()。

应相互联通,并可靠连接。应相对独立,并分别与开关场的接地网可靠连接。应相互联通后与开关场的接地网可靠连接。

问题:

[单选] 关于旁路隔离开关的闭锁,()是不正确的。

线路的旁路隔离开关必须在旁路断路器断开时才可操作。旁路断路器的旁路母线侧隔离开关必须在旁路断路器断开,及连接为母线联络运行的隔离开关打开时,才可操作。旁路断路器的旁路母线侧隔离开关必须在旁路母线接地开关打开时才可操作。线路的旁路隔离开关必须在旁路母线隔离开关分闸时操作。

问题:

[单选] 绝缘极化指数的测量是采用读数为()和60s的绝缘电阻的比值。

120s。300s。360s。600s。

问题:

[单选] 测试连接与同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况,以直流电阻值表示。直流电阻值不应大于()。

(A)0.2Ω。(B)1Ω。(C)5Ω。(D)10Ω。

问题:

[单选] 独立避雷针接地阻抗不宜大于()。

1Ω。5Ω。10Ω。15Ω。