当前位置:岩土工程专业案例题库>浅基础题库

问题:

[单选,案例分析题] 某建筑物基础尺寸为16m×32m,基础底面埋深为4.4m,基础底面以上土的加权平均重度值为13.3kN/m3。基底以下持力层为粉质黏土,浮重度为9.0kN/m3,内摩擦角标准值K=18°,黏聚力标准值CK=30kPa。根据上述条件,用《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)的计算公式确定该持力层的地基承载力特征值f最接近于()数值。()

392.6kPa。380.2kPa。360.3kPa。341.7kPa。

问题:

[单选,案例分析题] 偏心距e

下降9%。下降4%。无变化。上升3%。

问题:

[单选,案例分析题] 某场地作为地基的岩体完整,ψxc=0.5,室内12个饱和单轴抗压强度的平均值为26.51MPa,变异系数为0.2,按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011),上述数据确定的岩石地基承载力特征值最接近于()数值。()

13.6MPa。11.6MPa。12.6MPa。10.6MPa。

问题:

[单选,案例分析题] 某公路桥台基础,基底尺寸为4.3m×9.3m,荷载作用情况如习图3.3.20所示。已知基础土修正后的容许承载力为270kPa。按照《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007)验算基础底面土的承载为时,得到的正确结果应该是()论述。()

基础底面平均压力小于地基容许承载力;基础底面最大压力大于地基容许承载力。基础底面平均压力小于地基容许承载力;基础底面最大压力小于地基容许承载力。基础底面平均压力大于地基容许承载力;基础底面最大压力大于地基容许承载力。基础底面平均压力大于地基容许承载力;基础底面最大压力小于地基容许承载力。

问题:

[单选,案例分析题] 某住宅采用墙下条形基础,建于粉质黏土地基上,未见地下水,由载荷试验确定的承载力特征值为230kPa。基础埋深d=1.2m,基础底面以上土的平均重度γ=18kN/m3,天然孔隙比e=0.70,液性指数IL=0.8,基础底面以下土的平均重度γ=18.5kN/m3,基底荷载标准值为F=400kN/m2,修正后的地基承载力最接近于()kPa。(承载力修正系数ηb=0.3,ηd=1.6)()

220。240。250。260。

问题:

[单选,案例分析题] 柱基底面尺寸为3.2m×3.6m,埋置深度2.0m。地下水位埋深为地下1.0m,埋深范围内有两层土,其厚度分别为h1=0.8m和h2=1.2m,天然重度分别为γ1=17kN/m3和γ2=18kN/m3。基底下持力层为黏土,天然重度γ2=19kN/m3,天然孔隙比e0=0.7,液性指数IL=0.60,地基承载力特征值=280kPa。修正后地基承载力特征值最接近于()。(水的重度γw=10kN/m3)()

285kPa。295kPa。310kPa。325kPa。

问题:

[单选,案例分析题] 某框架结构采用柱下独立基础,基础尺寸3m×5m,基础埋深为2.0m,地下水位埋深为1.0m,持力层为粉质黏土(天然孔隙比为0.8,液性指数为0.75,天然重度为18kN/m3)在该土层上进行三个静载荷实验,实测承载力特征值分别为130kPa、110kPa和135kPa,按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)作深宽修正后的地基承载力特征值最接近于()项。()

A.137kPa。B.147kPa。C.157kPa。D.167kPa。

问题:

[单选,案例分析题] 某筏基基础尺寸为16m×32m,从天然地面算起的基础底面埋深为4.0m,地下水稳定水位埋深为1.0m。基础底面以上填土的天然重度平均值为19kN/m3。作用于基础底面相应于作用的准永久组合和标准组合的竖向荷载分别是122880kN和153600kN。计算地基变形用的基底附加压力最接近于()数值。()

174kPa。184kPa。194kPa。204kPa。

问题:

[单选,案例分析题] 某建筑物基础尺寸为16m×32m,基础底面埋深为4.4m,基础底面以上土的加权平均重度值为13.5kN/m3,作用于基础底面相应于作用的准永久组合和标准组合的竖向荷载分别是122880kN和153600kN。在深度12.4m以下埋藏有软弱下卧层,其内摩擦角标准值K=6°,黏聚力标准值CKk=30kPa,承载力系数Mb=0.10,Mxc=1.39,Mxc=3.71。深度12.4m以上土的加权平均重度已算得10.5kN/m3。根据上述条件,计算作用于软弱下卧层顶面的总压力并验算是否满足承载力要求。设地基压力扩散角取θ=23°,下列各项表达中()是正确的。()

总压力为270kPa,满足承载力要求。总压力为270kPa,不满足承载力要求。总压力为280kPa,满足承载力要求。总压力为280kPa,不满足承载力要求。

问题:

[单选,案例分析题] 某筏板基础,其底层资料如习图3.3.25所示,该4层建筑物建造后两年需要加层至7层。已知未加层前基底有效附加压力P0=60kPa,建造后两年固结度U达0.80,加层后基底附加压力增加到P0=100kPa(第二次加载施工工期很短,忽略不计加载过程,E近似不变),加层后建筑物中点的最终沉降量最接近于()数值。()

94mm。108mm。158mm。180mm。